밧데리 교환 후 기계좌표 원점 재설정하기
  • 작성자
    노홍래
  • 등록일
    2020-08-10 13:52:04
    조회수
    1721

 

[밧데리 교환 후 기계좌표 원점 재설정하기(두산-머시닝센터(MCT) 및 CNC선반 

 

1. 밧데리는 반드시 전원이 켜진 상태에서 교환함 

2. 밧데리를 교환한 후는 다음과 같은 알람메세지가 뜸

    DS0300 APC 알람 : X, Y, Z 기계원점 복귀를 하세요.

3. 조치

    MDI > 옵셋 > 설정 > 1 > Input

    (0을 1로 수정해서 파라미터 값을 쓰기 할 수 있도록 한다)

    Handle > X축, Y축, Z축을 화살표에 맞춘다.

    기계 테이블을 자세히 보면 화살표 표시가 있음.

    CNC 선반은 X축 맞추고 Z축 맞춘다.

    MDI > 시스템 > 1815 > No 검색 > APZ X, Y, Z값에 커서 > 1 Input

    APZ X값, Y값, Z값 각각 0을 1로 수정)

    기계 전원을 OFF하고 재 시작 한다.

    MDI > 옵셋 > 0 > Input (1을 0로 수정해서 파라미터 값을 쓰기 못하도록 한다)

    Reset + CAN 동시에 누름 (알람을 해제한다 )

4. MDI > PROG > M102; Insert > 사이클 스타트(주축 회전 워밍업 하기) 